Mamy już pierwsze owoce bumu fotowoltanicznego.W słoneczny dzień mam w sieci napięcie 245 Volt.Spawarki nie można uruchomić bo wybija bezpieczniki.Zastanawiam się jaki wpływ ma takie napięcie na inne urządzenia i jak reagują na nie liczniki prądu.
Mamy już pierwsze owoce bumu fotowoltanicznego.W słoneczny dzień mam w sieci napięcie 245 Volt.Spawarki nie można uruchomić bo wybija bezpieczniki.Zastanawiam się jaki wpływ ma takie napięcie na inne urządzenia i jak reagują na nie liczniki prądu.
jurol, 2021-11-07 09:24, napisał:
Mamy już pierwsze owoce bumu fotowoltanicznego.W słoneczny dzień mam w sieci napięcie 245 Volt.Spawarki nie można uruchomić bo wybija bezpieczniki.Zastanawiam się jaki wpływ ma takie napięcie na inne urządzenia i jak reagują na nie liczniki prądu.
kolego Ty to masz małe napięcie w porównaniu z moim:) u mnie często jest ponad 260V na jednej z faz. Mam tak od lipca jak uruchomiłem drugą instalację foto. Jak narazie nic się nie spaliło ze sprzętów i nie mam żadnych skutków ubocznych poza tym, że wyłącza mi się falownik na chwilę i nie mam produkcji. Nie wiem co masz na myśli pytając się jak reagują liczniki prądu? Działają normalnie.
mirusinski, 2021-11-07 11:42, napisał:
jurol, 2021-11-07 09:24, napisał:
Mamy już pierwsze owoce bumu fotowoltanicznego.W słoneczny dzień mam w sieci napięcie 245 Volt.Spawarki nie można uruchomić bo wybija bezpieczniki.Zastanawiam się jaki wpływ ma takie napięcie na inne urządzenia i jak reagują na nie liczniki prądu.
kolego Ty to masz małe napięcie w porównaniu z moim:) u mnie często jest ponad 260V na jednej z faz. Mam tak od lipca jak uruchomiłem drugą instalację foto. Jak narazie nic się nie spaliło ze sprzętów i nie mam żadnych skutków ubocznych poza tym, że wyłącza mi się falownik na chwilę i nie mam produkcji. Nie wiem co masz na myśli pytając się jak reagują liczniki prądu? Działają normalnie.
u mnie tez często przekracza 250V, jak sobie z tym radzisz ? można coś na to poradzić ?
z energetyki byli na pomiarze u mnie ale w pochmurny dzień i wyszło 248V i stwierdzili ze w normie ...
jurol, 2021-11-07 09:24, napisał:
Mamy już pierwsze owoce bumu fotowoltanicznego.W słoneczny dzień mam w sieci napięcie 245 Volt.Spawarki nie można uruchomić bo wybija bezpieczniki.Zastanawiam się jaki wpływ ma takie napięcie na inne urządzenia i jak reagują na nie liczniki prądu.
Człowieku o czym ty mówisz ? Najpierw się dowiedz jakie napięcie powinno być w sieci i napisz to nam tu. Nie możesz uruchomić spawarki bo ci bezpieczniki wybijają - ja pier.... co za bełkot.
mutemute, 2021-11-08 16:06, napisał:
jurol, 2021-11-07 09:24, napisał:
Mamy już pierwsze owoce bumu fotowoltanicznego.W słoneczny dzień mam w sieci napięcie 245 Volt.Spawarki nie można uruchomić bo wybija bezpieczniki.Zastanawiam się jaki wpływ ma takie napięcie na inne urządzenia i jak reagują na nie liczniki prądu.
Człowieku o czym ty mówisz ? Najpierw się dowiedz jakie napięcie powinno być w sieci i napisz to nam tu. Nie możesz uruchomić spawarki bo ci bezpieczniki wybijają - ja pier.... co za bełkot.
Nie mam fotowoltaiki, ale kolega wyżej pisze o problemie a ty wykazaleś się arogancją w swej odpowiedzi. To wytlumacz co wiesz. Bo inaczej ktos zalozy fotowoltaike i popali sprzęty domowe i komputer. 230 -powinno być z niewielkimi wachaniami a nie wiadomo co masz na myśli. Czy masz firme co to zakłada ? Ja u siebie w listopadzie jak jest nadmiar chlodni na zbyt malo transformatorów mam zaledwie 205 wolt i to średnio na jednej fazie a bywa i 190 i wedlug energetyki jest okej. Potem w innych miesiacach jest lepiej ale niewiele.
W Polsce napięcie w sieci wynosi 230V +/- 10% to znaczy że może mieć od 207 do 253 V. W naszej sytuacji przy pracującej fotowoltaice i wyłączonych urządzeniach na całej linii do transformatora może być do 250V powyżej tego napięcia powinny się wyłanczać falowniki i napięcie spadać ograniczając produkcję prądu. Można te zabezpieczenia obejść ale ryzykujemy uszkodzenie przedewszystkim swoich urządzeń elektronicznych (najwrażliwsze są żarówki LED).
Jeśli zdarza się we wrześniu - październiku że napięcie spada poniżej 207V należy zgłosić taki fakt do miejscowego zakładu energetycznego. Najlepiej aby pismo podpisało jak najwięcej osób podłączonych do tego samego transformatora. Zakład energetyczny musi w tej sytuacji coś zrobić i ma parę możliwości: jeśli wie o co chodzi to odczeka przepisowy miesiąc a wtedy w rejonach sadowniczych sytuacja się uspakaja, analizuje przekroczenia maksymalnego poboru mocy i sprawdza zainstalowane zabezpieczenia albo instaluje gdzieś rejestrator napięcia. Jeśli rejestrator wykaże faktycznie spadki poniżej 207 V najczęściej następuje wymiana transformatora a czasem przebudowa całej sieci w okolicy ale na wybór tych opcji nie mamy wpływu.
Stefek, 2021-11-12 16:55, napisał:
W Polsce napięcie w sieci wynosi 230V +/- 10% to znaczy że może mieć od 207 do 253 V. W naszej sytuacji przy pracującej fotowoltaice i wyłączonych urządzeniach na całej linii do transformatora może być do 250V powyżej tego napięcia powinny się wyłanczać falowniki i napięcie spadać ograniczając produkcję prądu. Można te zabezpieczenia obejść ale ryzykujemy uszkodzenie przedewszystkim swoich urządzeń elektronicznych (najwrażliwsze są żarówki LED).
Jeśli zdarza się we wrześniu - październiku że napięcie spada poniżej 207V należy zgłosić taki fakt do miejscowego zakładu energetycznego. Najlepiej aby pismo
Brawo dla kolegi za rzeczową wypowiedź. Od siebie dodam ,że falownik ustawiony na polską norme wyłącza się po przekroczeniu 253v. Jeśli chodzi o modernizację lini NN z powodu zbyt dużych spadków napięcia to można o tym zapomnieć . Ludzie czekają na przyłącza nawet po dwa lata . Nie ma pieniędzy na modernizacje sieci przesyłowych bo są one pompowane w różnego rodzaju fundacje np. Polska Fundację Narodową. Ostatnio w Warszawie prawicowy fanatyk z ,,klubu Gazety Polskiej ,, uszkodził napis na historycznych tablicach upamiętniających miejsca kaźni polaków, w ten sposób że słowo ,,hitlerowcy,, zakleił plastikiem z napisem ,,niemcy,, Konserwator zabytków wycenił koszt przywrócenia tablic na 800 tysięcy złotych . PGE zgłosiło , że pokryje te koszty za pośrednictwem jednej ze swych fundacji. Najlepsze jest to , że sprawca mimo iżsam pochwalił się swym dokonaniem publicznie ponad miesiąc temu , do dziś nie został przesłuchany przez policję i nie jest ścigany.
Dzieki @mutemute za docenienie. Przyjmijmy że przeczytałem tylko Twoje dwa pierwsze zdania.
Modernizacja linii jest możliwa. Najtrudniejszy element to udowodnienie spadków napięcia bo zakład energetyczny nie uznaje wskazań prywatnych rejestratorów więc trzeba spowodować żeby swój zamontowali w odpowiednim czasie. Jak przebrnieecie ten moment to możecie wystąpić o naliczenie kar za nie dotrzymanie parametrów. Nie są to duże kwoty ale w zakładzie energetycznym muszą być zaksięgowane oddzielnie i to powoduje uruchomienie działania. Powtórzenie takiej sytuacji powoduje konsekwencje kadrowe a tego wszyscy chcą uniknąć.
Portal sadownictwo.com.pl powstał i działa jako niezależny serwis internetowy przeznaczony dla producentów owoców.
Data założenia: 10 czerwca 2001 r.